• 剪力墙变更在上面打洞,就变成柱子形式了,要加箍筋,

    剪力墙变更在上面打洞,就变成柱子形式了,要加箍筋,而墙里是输不进箍筋的,这种情况怎么处理??

    问题补充:洞口加筋也是在单构件里面输入吗? 有专门设置洞口加筋这个构件吗?? 我试了用门洞在剪力墙上开洞,然后再设置加强筋,可以加强筋里面的箍筋全是单肢数的,我要输入的是3*7的..

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙上洞口应设连梁,墙加筋用单构件输,连梁要画在图上的。

    2008-06-26 12:46:49 

  • 你可以在单构件里边另外计算箍筋

    2008-06-26 12:26:43 

  • 用暗柱的形式输入试过了没有

    2008-06-26 12:30:13 

  • 1、可以在单构件里算箍筋 2、可以在构件属性编辑器里其他箍筋里输入箍筋

    2008-06-26 12:31:42 

  • 可不可以用一个与剪力墙截面尺寸同样大小的暗柱这些来代替呢,就把替代的构件画在剪力墙上。

    2008-06-26 12:33:32 

  • 在墙上布洞,在设置洞口加筋

    2008-06-26 12:34:45 

  • 1.用单构件输入 2.用洞口加筋做,可把箍筋算出来

    2008-06-26 12:36:54 

  • 有两种计算方法:1、在墙上布洞,设置洞口加强筋 2、把剪力墙删除掉,改画为暗柱

    2008-06-26 12:39:30 

  • 你可以用别的容易画的构件来代替剪力墙,在套定额时套成剪力墙就可以,洞口加筋,你在画之前在计算设置中进行设置。

    2008-06-26 12:55:05 