陶笛 2008-06-26 13:43:30 | 黑龙江省 其他专业 | 672查看 4回答
在柱属性编辑时,相同的柱即在角部又在中部,在柱属性
在柱属性编辑时,相同的柱即在角部又在中部,在柱属性编辑中“柱类型”怎样定义。谢谢!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在柱属性编辑中“柱类型”不用管,用自动判断边角柱
2008-06-26 13:47:36
-
在角的是角柱、在中的是中柱、在边的是边柱。
2008-06-26 13:48:53
-
你说的这个只有在顶层时才需要辨别,但不须人工操作、主要你点“自动判断边角柱”就行了。
2008-06-26 13:52:22
-
在图形软件中,柱没有边柱、角柱和中柱之区别; 在钢筋软件中要考虑边、角柱,所以画完柱之后,点击“自动判断边角柱”软件即会自动识别。
2008-06-26 13:54:13
-
用CAD导图时墙中的暗柱只能默认为框柱导入,导入后在属性修改时也不能完全改为暗柱,部分矩形柱也只能改为端柱,不知哪位高人可有办法将端柱能将端柱也能改为暗柱?
-
构造柱240*300箍筋是A8@150纵筋6B14参阅定义构件参数化柱L-a里全部纵筋箍筋拉筋各多少m
构造柱l-a型在属性编辑里的数据能传张图片吗?问题补充:请问 临窗观景 我说的是剪力墙中的转角构造暗柱属于非矩形构件吗?
-
请问顶层柱输入时的步骤,已经在柱表中输入柱,顶层柱应该识别边角柱,还需设置节点吗,屋面梁画完了,输入柱时,已经设了H边、B边及角筋
-
剪力墙暗柱的变截面与框架柱的要求是一样的吧,另外,在“帮助”里 说输入信息为全部纵筋时,用#号注明内外侧钢筋,如果我已经输入了角筋、B边、H边还用在“边柱、角柱”中加#号吗
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看