• 图纸是这样的:地梁面同承台面标高一样,单跨的地梁算

    图纸是这样的:地梁面同承台面标高一样,单跨的地梁算法中与多跨的地梁一样吗?软件出来的计算式有点不太明白?第一张图中-40是扣保护层,420/2是什么意思?为什么贯通的钢筋不计算搭结长度,   第二副图上的钢筋扣了保护层厚度-40,为什么+12D而不是跟第一副图一样呢?   请教各位高人

    梁算法

    厚度

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的那种承台之间的梁,叫基础连梁,你要用框架梁来画,然后在梁的节点里选择基础连梁的节点二,这样的话算的时候,他就是以承台为支座的; 你上面提到的那种式子的话,是基础梁的算法,420/2这种的画是基础梁里的封边算法是(梁高-2*保护层)/2,具体的算法可以参见04G101-3里有解释的;

    2008-06-26 15:38:47 

  • 看不见图纸很难解释的,因为你中间要是有搭接锚固等工序都会影响你的工程量,420/2就是小样图上的两段的弯折210,第二副图的+12d我猜可能是梁端部的锚固长度。

    2008-06-26 15:28:30 

  • 我认为你说的这种梁是承台梁,可以用基础梁来做,这两张图上计算结果不一样,有可能梁两边的支座不一样.

    2008-06-26 15:45:57 

  • 回答“图纸是这样的:地梁面同承台面标高一样,单跨的地梁算法中与多跨的地梁一样吗?软件出来的计算式有点不太明白?第一张图中-40是扣保护层,420/2是什么意思?为什么贯通的钢筋不计算搭结长度,   第二副图上的钢筋扣了保护层厚度-40,为什么+12D而不是跟第一副图一样呢?” 因为你设置的梁的位置不同、类型不同软件所做出的计算公式是不同的,你查看一下,自己设置的梁的位置及梁的属性,在你截图的后边是有汉字解释的,你看一下,根据平法图集就好理解了。 一些问题要看问题的出错处,要学会对比,这样就很容易理解了。

    2008-06-26 15:46:38 

  • 在软件中计算搭接长度是要在工程设置中设定的。

    2008-06-26 16:02:11 