yangjing99 2008-06-27 07:23:05 | 吉林省 其他专业 | 1803查看 11回答
三桩承台配筋默认配筋与实际配筋形式不符怎么办
三桩承台配筋默认配筋与实际配筋形式不符怎么办
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳三桩承台配筋默认配筋与实际配筋形式不符怎么办 回答:先在绘图输入选择三桩承台,调整输入,如果不行,满足不了设计要求,就到单构件输入里,选择图集调整输入,你不妨两种办法试一试?如下图:第一种为绘图输入,第二种为单构件输入。
2008-06-27 07:57:31
-
不能按默认的设置,全部要按图纸钢筋信息修改后才会计算准确的。
2008-06-27 08:37:49
-
请再具体说一下问题
2008-06-27 07:32:07
-
选参数化配筋,可以修改信息。
2008-06-27 07:35:24
-
最好附图说明白点!先试试选参数化配筋,修改参数!!!
2008-06-27 07:42:24
-
最好附图说明白点
2008-06-27 07:45:27
-
在参数化里修改一下就可以了塞
2008-06-27 07:53:29
-
你说的可能是三桩承台配筋方向不一样,可以调整钢筋方向的。左键点击三桩承台后点调整钢筋方向。任意调整钢筋方向。还可以增加加强筋,使承台的配筋和图纸一样。
2008-06-27 08:04:49
-
1、第一种采用单构件方法输入。 2、第二种采用表格输入法点击参数输入即可。
2008-06-27 08:05:49
-
这个问题很有代表性,这是这个软件的弱点,软件默认的输入与实际工程设计不相和符,软件默认的是沿X,Y方向垂直配筋,而一般的设计图纸是沿边长方向呈三角形布置,每边一般为5至6根钢筋,这时我们要把软件默认的钢筋信息删除,第一种处理办法是:选择构件回到绘图界面在图上点一个构件,计算后,编辑钢筋中把实际的钢筋量输入进去,关闭,利用复制功能把这个构件复制到相应位置,切记不能点画,只能复制,为什么呢?你试试就知道了.另一种方法是利用单构件输入,里面有三桩承台的图集,这个里面的钢筋信息就与实际施工图纸一致,但我们仍要把这个三桩承台的图画出来,只把钢筋信息删除.但我一般采用第一种处理办法.能否帮上你?
2008-06-27 09:30:19
-
用参数输入或单构件输入方法
2008-06-27 08:29:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看