• 我是江苏的用户,在用图形算量的时候遇到几个关于脚手

    我是江苏的用户,在用图形算量的时候遇到几个关于脚手架的问题,想请教一下高手,你们怎么处理的? 1、定额中天棚抹灰大于3.6m的时候按照室内净面积计算满堂脚手架,我在构件中定义了房间,在定额选择中选择了满堂脚手架的定额,代码也选择正确,但是为什么计算后,结果为0,问题出在哪里? 2、外墙脚手架和内墙脚手架,可以选择在墙子目下套定额,也可以用表格输入法,都可以实现。但是,象浇捣脚手架这类的怎么处理!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、房间3.6m,在3.6m以内,不计算超高的脚手架。只有3.6m以上才计算的。 2、浇捣的架子费在模板的费用里,不能单独计算脚手架的。

    2008-06-27 08:47:08 

  • 问题:我是江苏的用户,在用图形算量的时候遇到几个关于脚手架的问题,想请教一下高手,你们怎么处理的? 1、定额中天棚抹灰大于3.6m的时候按照室内净面积计算满堂脚手架,我在构件中定义了房间,在定额选择中选择了满堂脚手架的定额,代码也选择正确,但是为什么计算后,结果为0,问题出在哪里? 2、外墙脚手架和内墙脚手架,可以选择在墙子目下套定额,也可以用表格输入法,都可以实现。但是,象浇捣脚手架这类的怎么处理! 1、如果计算了,就应该有结果的。 2、浇捣混凝土的脚手架,江苏计价表规定层高超过超过3.6米的应计算满堂脚手架,规则规定按轴线尺寸计算,我觉得你可以手工另行计算。

    2008-06-27 08:49:41 

  • 1、定额中天棚抹灰大于3.6m的时候按照室内净面积计算满堂脚手架,我在构件中定义了房间,在定额选择中选择了满堂脚手架的定额,代码也选择正确,但是为什么计算后,结果为0,问题出在哪里? 答:代码选地面积. 2、外墙脚手架和内墙脚手架,可以选择在墙子目下套定额,也可以用表格输入法,都可以实现。但是,象浇捣脚手架这类的怎么处理? 答:没必要整个工程的定额都在图形中套完,最终还要导到计价系统里,况且导过去它完全在分部分项里,并没在措施费项目里,你还得去处理,我们目的是利用软件计算工程量,量都得放在计价系统里.如何缩短时间保证计价的精准才是我们的目的.

    2008-06-27 08:49:48 

  • 满堂脚手架的工程量代码选择DMJ就可以了,这样就能计算出满堂脚手架的面积了

    2008-06-27 08:53:14 

  • 1、满堂脚手架的定额代码用地面积定义,计算结果就不为零,我是这样定义的。在定额选择中选择了满堂脚手架的定额代码计算后,结果为零,我也不知道原因。

    2008-06-27 09:09:25 

  • 超过3.6一定是又结果的,没有超过肯定没有。还有就是浇导脚手架,这个有吗?》 我想你说的应该是支撑模板的脚手吧,那个包含在模板中了啊、

    2008-06-27 09:11:08 

  • 计算满堂脚手架,构件中定义了房间,在定额选择中选择了满堂脚手架的定额,代码选地面积就可以了。 现浇构件脚手架的处理:柱---在柱构件做法里套脚手架子目,代码用柱(周长+3.6)*高度;梁----在构件做法里套脚手架子目,选梁脚手架代码或用体积长度*梁底实际高度就解决了。

    2008-06-27 09:39:45 

  • 1 这个问题我也遇到过,软件解决不了,只能间接的用房间地面积(稍有点出入)代替。 2 我一般在现浇板的子目里套一个满堂架,用模板的代码间接处理。

    2008-06-27 10:29:04 