• 在钢筋算量软件里,在算基础梁钢筋的时候,它是依照墙

    在钢筋算量软件里,在算基础梁钢筋的时候,它是依照墙来布置的,因为基础层只有600厚,没有剪力墙部分,为什么汇总的时候还有墙的钢筋量呢?当把梁画上去之后是不是可以把基础层的墙给删了,这样是不是会影响钢筋量?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件里有基础层,基础层里有剪力墙,那么在基础层就要计算剪力墙的插筋,你的基础层只有600高,如果你的基础梁高度大于600,那么你在基础层可以不画剪力墙,但是你要在紧挨着基础层的那一层中修改剪力墙的钢筋计算才合适。

    2008-06-27 10:29:09 

  • 基础层的梁标高要是直接就是基础顶标高,那就不用布置墙了,但是基础层的上一层,要设置一下钢筋,因为涉及到剪力墙的基础插筋

    2008-06-27 10:44:41 

  • 这种情况,基础层的墙和基础梁是完全重合的,这时无论画不画墙,上层墙的插筋都会在基础层中出现,

    2008-06-27 10:50:34 

  • 剪力墙如果与基础梁标高一样那也就不必要画剪力墙

    2008-06-27 10:54:10 

  • 如果基础梁的顶标高已经到了首层或者地下室底板,就可以在基础层不画剪力墙了,具体要看图纸标高

    2008-06-27 10:23:08 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题