彬彬 2008-06-27 10:20:31 | 陕西省 其他专业 | 479查看 5回答
在钢筋算量软件里,在算基础梁钢筋的时候,它是依照墙
在钢筋算量软件里,在算基础梁钢筋的时候,它是依照墙来布置的,因为基础层只有600厚,没有剪力墙部分,为什么汇总的时候还有墙的钢筋量呢?当把梁画上去之后是不是可以把基础层的墙给删了,这样是不是会影响钢筋量?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件里有基础层,基础层里有剪力墙,那么在基础层就要计算剪力墙的插筋,你的基础层只有600高,如果你的基础梁高度大于600,那么你在基础层可以不画剪力墙,但是你要在紧挨着基础层的那一层中修改剪力墙的钢筋计算才合适。
2008-06-27 10:29:09
-
基础层的梁标高要是直接就是基础顶标高,那就不用布置墙了,但是基础层的上一层,要设置一下钢筋,因为涉及到剪力墙的基础插筋
2008-06-27 10:44:41
-
这种情况,基础层的墙和基础梁是完全重合的,这时无论画不画墙,上层墙的插筋都会在基础层中出现,
2008-06-27 10:50:34
-
剪力墙如果与基础梁标高一样那也就不必要画剪力墙
2008-06-27 10:54:10
-
如果基础梁的顶标高已经到了首层或者地下室底板,就可以在基础层不画剪力墙了,具体要看图纸标高
2008-06-27 10:23:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看