家猫 2020-04-05 22:54:36 | 贵州省 机电设计预算施工安装算量GQI | 466查看 1回答
电气配电箱问题
屋顶有一个3个AT双电源自动切换柜
图纸上没有标明尺寸,由厂家确定,挂墙安装,但是他说由XL12改的,我查了一下没有XL系列动力柜没有XL12这个型号的动力柜。
假如是设计方标错了,把XL21标为XL12,但是这种箱体的高度超过1200了,图纸中说:“当配电箱高度大于1200mm时,应采用落地安装动力配电柜”,这又跟上面说的挂墙安装有冲突,所以我无法估计箱体的尺寸。
请问一下你们是怎么处理这种问题的?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,这样的问题要和甲方或是设计方沟通一下
2020-04-05 23:10:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看