• 我在前几天提出了如下问题: 1、梁的上下通

    我在前几天提出了如下问题: 1、梁的上下通长筋计算时软件里只是算:轴距-保护层+锚固长度,计算结果不符合平法的规定;
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (15) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    框架梁的计算方法是这样的,可参见张向荣主讲的钢筋算量,如下图所示,请问楼主,哪里不符合平法规定了,你那计算式还少了一个接头,钢筋定尺寸的问题。

    2008-06-27 20:30:04 

  • 是呀,你可以看下03G

    2008-06-27 20:29:47 

  • 现在已不用下部通长筋的集中标注 计算有误 而使用下部钢筋原位标注

    2008-06-27 20:30:08 

  • 请您检查一下,您是否已绘制了梁的制作或是否进行梁跨识别操作,如果您没有进行以上操作,就会出现改问题的!

    2008-06-27 20:30:49 

  • 答:怎么会出现这样呢?你把画好的梁删除,重新画上和汇总计算一下,要不你发给我看看,QQ:786779799。

    2008-06-27 20:31:05 

  • L=各跨长之和-左支座内侧长度-右支座内侧长度+锚固长度+搭接长度 建议你看一下广联达数字造价杂志2005年第三期 里面有钢筋长度计算的详细说明 以下是网址 http://www.grandsoft.com.cn/contents/396/1844.html

    2008-06-27 20:31:27 

  • 你看一下公式描述是怎么样的,

    2008-06-27 20:32:22 

  • 你的那个计算可能有问题 公式为L=各跨长之和-左支座内侧长度-右支座内侧长度+锚固长度+搭接长度 锚固长度为Max(LaE ,hc-保护层+15d) 对照下图计算公式为 长度=各跨长之和L净长-右支座内侧a3+左锚固+右锚固

    2008-06-27 20:55:27 

  • 你可以在节点里调到你在的结果

    2008-06-27 21:08:26 

  • 你可以根据实际自己在节点里调啊

    2008-06-27 22:21:32 

  • 你把计算设置改一下,可以调整的

    2008-06-28 09:14:22 

  • 上部通长筋=左端支座锚固长度+总跨净长+右端支座锚固长度。其中左、右端支座长度如直锚长度满足Lae,长度就应为Lae.如不满足直锚条件,就得弯锚,其长度计算在理论上应为0.4Lae+15d即可,但通常算法都是支座宽-保护层+15d。至于算不算搭接,如图纸设计中有明确要求搭接,按图纸计算搭接,如没有就不应该计算搭接。因定额中已考虑正常搭接和因钢筋不定尺的损耗了。以上拙见,共同探讨。

    2008-06-27 21:09:45 

  • 我看有些地方软件不按平法做会比较简单一点,其实也没必要死搬硬套的用平法做。我们要有创新才可以!记住,平法也是人做出来的,我们为什么不能构思出来一套属于自己本身的平法呢?

    2008-06-27 21:25:16 

  • 参照03G010去做。图集里各跨长之和-左支座内侧长度-右支座内侧长度+锚固长度+搭接长度 锚固长度为Max(LaE ,hc-保护层+15d)

    2008-06-27 21:27:05 

  • 上部通长筋=各跨长之和-左支座内侧长度-右支座内侧长度+锚固长度+搭接长度 锚固长度为Max(LaE ,hc-保护层+15d)

    2008-07-03 18:21:57 