yuanjungang 2008-06-27 21:18:25 | 吉林省 土建算量GCL2013 | 2317查看 8回答
请问消防水池应如何算钢筋量(池壁是否可按剪力墙绘制
请问消防水池应如何算钢筋量(池壁是否可按剪力墙绘制布筋,那池底呢?)
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答“请问消防水池应如何算钢筋量(池壁是否可按剪力墙绘制布筋,那池底呢?)” 消防水池可以根据工程情况在钢筋软件中设置,池壁根据剪力墙来设置,池底用筏板来设置,如果池内有柱、梁、顶盖等,可以根据框架梁、柱、板来设置,只是钢筋的搭接锚固设置要依据非抗震来设置。
2008-06-27 21:24:07
-
请问消防水池应如何算钢筋量(池壁是否可按剪力墙绘制布筋,那池底呢?) 回答;您可以在单构件中直接用积水坑来处理即可,不要将池底和池壁分开
2008-06-28 07:19:38
-
池壁按剪力墙布筋;池底按伐板布筋并借助于表格处理积水坑问题。
2008-06-29 09:00:14
-
在处理消防水池的时候,一般都是跟着筏板的钢筋一起处理的. 软件在处理集水坑(消防水池)的时候都是在单构件里处理的。图纸中筏板的面筋一般都是直接伸入集水坑底部的,这跟我们计算带来了一定的困难,但并不是没有解决的办法。在计算筏板钢筋的时候可以这样: 1、先满布筏板钢筋,在筏板里按图画上集水坑(按集水坑上口的水平投影面尺寸画)然后在单构件里计算集水坑的钢筋的时候,注意扣减因为筏板遇到集水坑下锚的长度(面筋12*d,底筋15*d),因为一般的集水坑都有一定的放坡,这个时候需要自己手动加或者扣减一下,就能保证两者的钢筋总量不会出错了 2、先在筏板里按图画上集水坑(按集水坑上口的水平投影面尺寸画),这个时候开始布置筏板的钢筋,先布置集水坑与筏板相交的四边部分的钢筋,然后自己手动稍微修改一下,因为筏板受力筋里允许有一个“调整长度”,自己手算一个调整值,在构建属性里输入即可完成。然后再布置其他筏板的钢筋。这样处理的话,集水坑钢筋的计算就简单了许多,就只需要简单计算一下集水坑侧壁的钢筋和底部钢筋了。 不过首先要保证筏板钢筋不能重复布置。自己在布置筏板钢筋的时候注意范围。
2008-06-27 21:50:54
-
池底按板布筋,池壁按剪力墙布筋。
2008-06-27 21:52:29
-
底板钢筋用筏板来下.下不到的部位用表格输入下.
2008-06-27 22:15:43
-
消防水池和一般结构应该是一样的,墙为剪力墙,底板用砼板,或满堂底板
2008-06-27 22:34:29
-
答:池底可以按满基处理
2008-06-27 23:02:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看