• 图中的附加箍筋加不上去,怎么办,求老师们解答

    附加箍筋

    箍

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图1在平梁附加箍筋当中输入,图3在折梁设置当中定义。

    如图

    修改一下这个节点的数值就好了  10d改成20d

    然后附加箍筋  在原位标注的时候输入到次梁加筋里面

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑


    首次提交 2020-04-07 20:17:09  最近修改2020-04-07 20:18:58 (修改过1次)

  • 原位标注输入次梁宽度100,然后输入加筋8就可以

    2020-04-07 20:17:24 