杨杨杨 2020-04-08 04:25:29 | 广东省 土建安装土建计量GTJ安装算量GQI | 740查看 1回答
避雷网钢筋全焊通标高是多少
蓝色圆圈是避雷针引下线吗?标高是多少到多少啊?如果是避雷引下线,为什么不与-1米的镀锌扁钢在一条直线?
避雷网钢筋全焊通标高是多少?
2020-04-08 04:30:31 补充
未写明的避雷网是什么材料
2020-04-08 04:33:00 补充
这个图中没有接地母线吗
2020-04-08 09:19:35 补充
图中没有避雷针引下线吗
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一、蓝色圆圈是避雷针引下线吗?标高是多少到多少啊?如果是避雷引下线,为什么不与-1米的镀锌扁钢在一条直线?
答:圈出的是“断接卡子”,既;引下线中的测试卡,高度0.5米,与在墙角-1米的镀锌扁钢(备用接地极)不需要在同一个地方。
二、避雷网钢筋全焊通标高是多少?
答:就是圈梁中钢筋的高度。
三、未写明的避雷网是什么材料?
答;镀锌圆钢。
四、这个图中没有接地母线吗?
答:截图一中有(1米),截图二中没有显示(在地面下负一米)
五、图中没有避雷针引下线吗?
答:没有避雷针,有引下线(测试卡在引下线的中间,高度0.5米处)
首次提交 2020-04-08 05:25:25 最近修改2020-04-08 09:59:50 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看