285913261@qq.com 2020-04-08 09:59:56 | 湖北省 土建土建计量GTJ | 141查看 1回答
这种箍筋要怎么处理?
C8@100(2)[1100];C8@110/220(2)[3000],一直提示错误,
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
C8@110/220(2)[3000]这个输入格式不对。
110/220是指定加密/非加密区域,后面又手动指定[3000]的区域,这两种输入格式是互斥的。
既然前面采用了[1100]这种格式,后面也要跟它看齐
2020-04-08 10:08:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看