realfox@126.com 2008-06-28 09:51:40 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 926查看 12回答
预结算中,支剪力墙模板时,用到对拉杆,多数为12圆
预结算中,支剪力墙模板时,用到对拉杆,多数为12圆钢,是否计算?
全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不需要是单独计算 ,在模板中已经包含此项材料的含量与费用
2008-06-28 09:52:48
-
对拉杆定不用在钢筋里算,定额中已含
2008-06-28 13:28:52
-
我认为应该就算,这要看你当地定额的规定,模板中含不含此部分材料费。
2008-06-28 09:53:28
-
审计单位一般不给,但施工单位一般都做上。双方协商吧。
2008-06-28 09:53:42
-
对拉螺栓属于措施里面,不能单独再计钱的。
2008-06-28 09:55:04
-
不计算 这在剪力墙相关的定额材料中已经包含了,不能再做计算
2008-06-28 10:03:20
-
这就得看当地的定额是否含有这项费用了,如果定额不包括,就得算。
2008-06-28 10:08:08
-
不计算,在模板子目费中以综合考虑。
2008-06-28 10:14:40
-
不能计算了,定额含量里有“预埋(焊接)铁件”,
2008-06-28 10:14:52
-
不计算.定额中已含
2008-06-28 10:23:05
-
这项费用属于施工技术措施费:可以和业主协商在合同中按批准的施工组织设计计入结算。结算方法分为两种:一是浇筑在混泥土中不能取出;二是在浇筑完混凝土后可以取出。前者按铁件处理;后者按周转次数摊销。
2008-06-28 10:40:10
-
要看是否超高定额含量,若超高就得计算
2008-07-03 21:19:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看