消防弱电中,软件中声报连接多立管,审计只认单立管,怎么解决
消防弱电中,软件中声报连接多立管,声光报警器处于中间位置,没有在末端,但是审计只认单立管的连接形式。这个连接单立管算有依据吗。现场实际做的时候是单立管还是多立管。有规范要求吗。麻烦老师们解惑
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
应按照多立管,线管不可能在板上开三通,只有通过导线到声光报警器处并通过另一立管接到下一个设备
设计说明或者验收规范中不允许在桥架、线管内电线并头
2020-04-08 21:45:00
-
实际是多立管,建构件时设置成多立管即可
2020-04-08 17:09:09
-
首先要确定声光报警需要接哪些线报警线+电源线,可以同管也可以分别两根管,具体要看设计,那么一般情况都是有顶板的报警管引下,是一根管,也就是单立管没有问题。
2020-04-08 22:56:58
-
给单立管也行,但是线得给双股,接头在设备接!
2022-03-30 14:50:48