• 剪力墙底部加强区怎么理解m

    纯剪力墙结构中底部加强区怎么理解
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    《高层建筑混凝土结构技术规程》 7.1.9 抗震设计时,一般剪力墙结构底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/8和底部两层二者的较大值,当剪力墙高度超过150m时,其底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/10; 7.2.2 剪力墙的截面尺寸应满足下列要求: 1 按一、二级抗震等级设计的剪力墙的截面厚度,底部加强部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/16,且不应小于200mm;其他部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/20,且不应小于160mm。当为无端柱或翼墙的一字形剪力墙时,其底部加强部位截面厚度尚不应小于层高的1/12;其他部位尚不应小于层高的1/15,且不应小于180mm;2 按三、四级抗震等级设计的剪力墙的截面厚度,底部加强部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/20,且不应小于160mm;其他部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/25,且不应小于160mm 7.2.3各排分布钢筋之间的拉接筋间距不应大于600mm,直径不应小于6mm,在底部强部位,约束边缘构件以外的拉接筋间距尚应适当加密。 7.2.5矩形截面独立墙肢的截面高度hw不宜小于截面厚度bw 的5倍;当hw/bw小于5时,其在重力荷载代表值作用下的轴压力设计值的轴压比,一、二级时不宜大于本规程表7.2.14的限值减0.1,三级时不宜大于0.6;当hw/bw不大于3时,宜按框架柱进行截面设计,底部加强部位纵向钢筋的配筋率不应小于1.2%,一般部位不应小于1.0%,箍筋宜沿墙肢全高加密。 抗震设计时,剪力墙主要根据抗震等级,墙肢高度和有否底部部分框支结构等条件,确定底部加强部位高度。 (1)一般剪力墙结构底部加强部位的高度可取墙肢竖向总高度的1/8与底部两层高度二者的较大者,当剪力墙高度超过150米时,底部加强部位的高度可取墙肢竖向总高1/10。 (2)部分框支剪力墙结构底部加强部位的高度,将落地剪力墙总高度的1/8与框支层高度加框支层以上二层高度(共为三层)进行比较,取二者较大值。 非抗震设计的剪力墙,无底部加强部位高度要求。

    2008-06-28 14:41:17 

  • 剪力墙结构在地震作用下,会在底部一定高度范围内出现塑性铰,为了使结构出现塑性铰后,具有一定的延性,在该范围内采取加强措施提高其抗剪承载能力,所以叫底部加强区

    2008-06-28 19:08:24 