• 问个钢筋图集问题,设计制图原则问题。

    就是如果一个楼层一部分楼层结构板上升10公分,但是梁集中标注没有说明梁标高的变化,,我查看平法图集上说梁有升降的时候才会加个括号说明梁的升降,  那我想问一下就是到底这部分梁要不要跟板一起升降?要是梁随板升降好像不符平法规则吧?又或者我没看清楚平法规则。(排除坡屋面这种情况)

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一般来说,梁顶和板顶在一个标高的

    2020-04-08 17:21:37 

  • 这个设计没有升梁就没有,板搁置在梁上也是正常的。

    2020-04-08 17:23:02 

  • 一般情况,框梁都是矩形梁,平折板时做折梁,同一支座两侧的两个梁跨也可以标高不同。

    在同一跨内,梁也有局部垫高或者降低的构造。


    局部板标高小幅度抬升,应先查找梁垫高或者下挂大样,可以在结构总说明里面找一下有关构造。

    2020-04-08 17:23:19 

  • 我接触的设计图:一、梁升高100mm。二、梁不升高,梁顶加高100mm,加倒U型开口箍筋,顶部加两根12的通长筋。

    首次提交 2020-04-08 17:26:48  最近修改2020-04-08 17:27:54 (修改过1次)

  • 这样情况一般设计都会给出节点设置在梁上面增加钢筋处理

    2020-04-08 18:00:07 

  • 你好,你这个图纸如果没有说明的话,那么你最好是和设计人员进行沟通确定。自己也不要猜,直接让设计人员给出明确的做法。

    2020-04-08 23:36:00 