• 电缆头计算方法

    1:控制电缆WDZBN-KYJY-4*2.5计算电缆头时候是按2.5平方8个电缆头计算,还是按4*2.5平方2个电缆头计算?  

    2, RvS-2*1.5和NH-BV-2*2.5电线计算的时候需不需要乘以2


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按4*2.5平方2个电缆头

    需要乘以2

    2020-04-09 09:36:09 

  • 1、是控制电缆按一根电缆二个头计算

    2、是双绞线,不需要乘2 

    2020-04-09 09:38:00 

    1. 按4*2.5平方2个电缆头计算;

    2. RvS-2*1.5不乘以2,NH-BV-2.5要乘以2

    2020-04-09 09:38:33 

    1. 电缆4*2.5是指是4芯电缆,计算电缆头是按单根电缆分不同芯数,一根电缆计算两个电缆头

    2. RVS2*1.5是按单根计算长度的,NHBV2*2.5电线是按两根计算长度的

    2020-04-09 09:40:36 

  • 1:控制电缆WDZBN-KYJY-4*2.5计算电缆头时候是按2.5平方8个电缆头计算,还是按4*2.5平方2个电缆头计算?

    答:按4芯控制电缆头套相应的子目,工程量每根控制电缆2个控制电缆头。  

    2, RvS-2*1.5和NH-BV-2*2.5电线计算的时候需不需要乘以2?

    答:RvS-2*1.5是双绞线,工程量不需要乘以2  ;NH-BV-2*2.5是两根耐火电线,工程量需要乘以2


    首次提交 2020-04-09 10:24:00  最近修改2020-04-09 10:24:35 (修改过1次)