fw****@126.com 2008-06-28 20:54:06 | 甘肃省 其他专业 | 1232查看 11回答
请大家帮忙说一下同首层标高不一样怎么建:基础底标高
请大家帮忙说一下同首层标高不一样怎么建:基础底标高一样、一层标高也是一样、负一层标高不同:比如1-9轴线为 -0.1 9-26轴线为-0.4 26-34为-0.7
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个问题你先已经提了下,不过我还是那样说: 不知道你上上面的层高是一样吗?如果不一样.那么你就建子楼层.不过都要以00位置定义为层高.比如层高为3M.你在1-9轴线定义层高为为2.9M<在主楼层中>.9-26轴线为2.6<在子楼层中>, 26-34为2.3M<在子楼层中>.负数都在基础层中做.装修就用其它构件中的保温层来来. 不过要注意.子楼层同主楼层没有扣减关系,你在构件做法的时候,一定要注意布置.要不会多算或者少算的/
2008-06-28 20:56:33
-
请大家帮忙说一下同首层标高不一样怎么建:比如1-9轴线为 -0.1 9-26轴线为-0.4 26-34为-0.7 答:首层的标高就是±0.000,在这个标高以下的放到基础层去做.
2008-07-05 20:15:11
-
建楼层时按最低设置,然后分别在相应的块修改标高,这样上面的标高根据定义的层高就发生不同的标高
2008-06-28 23:26:54
-
可以用子楼层来处理
2008-06-28 23:28:08
-
统一板面标高,设置板的标高,在分层中画构件
2008-06-29 07:05:41
-
请大家帮忙说一下同首层标高不一样怎么建:基础底标高一样、一层标高也是一样、负一层标高不同:比如1-9轴线为 -0.1 9-26轴线为-0.4 26-34为-0.7. 按自然层定义,以标高-0.1定义一层,修改9-26轴线板和梁的标高为-0.4, 修改26-34轴线板和梁的标高为-0.7。
2008-06-28 20:59:32
-
统一板面标高,设置地下板的标高。在分层中画构件
2008-06-28 21:26:21
-
不同标高可以用分层来处理,如-0.1在分层1画,-0.4在分层2画,-0.7可以在分层3画。你可以试一下。
2008-06-28 21:36:39
-
根据你描述的情况,我个人的解决办法是:根据本层大部分的标高,来定义层高,然后处理不同标高的水平向构件。 这样的处理方法就是,不用建分层或者夹层,以防在切换分层和夹层间漏画构件,在检查和三维显示中也能一目了然地看见构件。
2008-06-28 21:37:37
-
建立子楼层
2008-06-28 21:49:00
-
你可以综合按平均高度计算的
2008-06-28 22:22:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看