• 想请问一下,在图纸结构说明中说到板钢筋在上层面筋没

    想请问一下,在图纸结构说明中说到板钢筋在上层面筋没有钢筋处,配双向a6-200和负筋搭接200(不是分布筋),请问这怎么设置?

    分布筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    用温度筋处理,将软件默认的搭接150改为200即可。

    2008-06-29 09:15:01 

  • 答:用温度筋处理:

    2008-06-29 08:24:03 

  • 用温度筋和面筋都可以处理

    2008-06-29 08:34:47 

  • 这个区域是需要设双向的温度筋来解决了

    2008-06-29 08:46:02 

  • 定义温度筋,用温度筋处理此处

    2008-06-29 09:15:24 