A.曹钲东 2020-04-10 11:04:22 | 湖北省 土建 | 360查看 2回答
lc1 这段是要单独设置个剪力墙绘制上去吗?
但是这个lc1的钢筋设置我搞不懂,老师帮帮我,第一次碰到这种
2020-04-10 11:13:02 补充
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
希望 白银专家
答题: 77713 被赞: 10497
2020-04-10 11:07:39
温柔的巫师
答题: 31 被赞: 3
属于约束边缘构件,最新版本的GTJ2021已经可以解决这个问题,建议升级软件
2020-04-10 11:26:21
钢筋设置问题
如图所示,Lc1处剪力墙钢筋如何设置
LC1区墙内纵筋为C10@150?
LC1区墙内纵筋为C10@150,但图上看这个区域有一半在暗柱里 一半在剪力墙里,LC1区纵筋直径与两者都不一样?然后第三个图片需要处理吗?LC1区墙内纵筋为C10@150,但图上看这个区域有一半在暗柱里 一半在剪力墙里,LC1区纵筋直径与两者都不一样?然后第三个图片需要处理吗?
请问下这个剪力墙lc长度的问题
想请问下,这个阴影部分的是暗柱吗?那剩下的lc-阴影部分的长度应该属于剪力墙身了? 但是为什么要加以区分这段长度呢(不都是剪力墙身吗)? 还是说这段长度(Lc-阴影部分的长度)的钢筋布置与其他剪力墙身的钢筋不同?
楼层剪力墙施工缝插筋
如图所示,问下大家,这个楼层中剪力墙施工缝插筋要单独计算吗,如果单独计算可以在软件中设置吗,还是手算
装配式疑问,谢谢
麻烦问两个问题,这个装配式的主楼,剪力墙外面的90厚保温板,这部分 1,一起绘制一个290厚的剪力墙 ; 2,一个200厚一个90厚剪力墙 ; 3, 200厚剪力墙90厚的用外墙装修布上去,这三种方法哪种可行呢,第二个问题,装配式是铝膜,那么铝膜该如何提量呢
消防水池的识图和钢筋
请问这个图要怎么看啊 3-3的是侧面用剪力墙 底板用筏板吗 但是要怎么画上去呢 谢谢