• 关于基础接地套定额的问题

    我们图纸要求利用建筑筏板内主筋做接地装置,基础底(含筏板)的上下两层主筋中的两根通长焊接形成接地网。但是现场施工队的人用了许多圆钢做跨接焊,但是套(避雷网安装 均压环 敷设(利用 圈梁钢筋))该子目定额辅材里没有圆钢,这个怎么处理?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图纸要求利用建筑筏板内主筋做接地装置,基础底(含筏板)的上下两层主筋中的两根通长焊接形成接地网。但是现场施工队的人用了许多圆钢做跨接焊,但是套(避雷网安装 均压环 敷设(利用 圈梁钢筋))该子目定额辅材里没有圆钢,这个应该再套接地跨接线定额。

    2016-11-09 10:28:23 

  • 用圆钢跨接不适用套均压环,直接套接地跨接多少处就可以了。接地跨接定额副材包含了圆钢费用。

    如果主筋直接搭接焊,套均压环子目。

    如果主筋全部圆钢跨接,套接地跨接子目。

    如果既有搭接焊又有圆钢跨接,则均压环和接地跨接都要套。

    2020-01-11 13:00:58 