• 标准预制板的体积为何查出的与套用定额的量不一样r

    标准预制板的体积为何查出的与套用定额的量不一样?比如:我选用的bKB3006-5查出的体积是0.216,可在"构件做法"里自动生成了0.131,为什么?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你一定是1585版本吧?如果是,那是软件的问题.我四川软件中的空心板图集也是如些.这样好处理的.你直接在工程量代码处写如图集上的一块板的方量就行.因为这是不可能用软件图集上的体积代码了,比如你在书上和图集中查到空心板方量为0.131,你就在代码处直接写0.131.你布置板后,软件会根据你布置的板块数*工程量代码中的0.131.你试试

    2008-06-29 22:47:00 

  • 那肯定是你没定义好再仔细查查

    2008-06-29 22:41:21 

  • 你定义的图集对不对啊。 要是定义板对了就不会有差别

    2008-06-29 22:54:15 

  • 定义构件后套子目时在工程量代码中直接输入图集中的量。

    2008-06-29 22:54:34 