• 自动生成次肋梁吊筋和附加箍筋没有反应

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:应该是没有问题的。重新操作一下。如果没有生成,采用梁原位标注输入。

    首次提交 2020-04-12 12:11:20  最近修改2020-04-12 12:12:10 (修改过1次)

  • 原因一:未提取梁跨的梁不能生成,提取梁跨再自动生成吊筋即可; 

    原因二:自动生成吊筋时,点完确定按钮后,没有选择梁范围,框选或是点选中梁即可; 

    原因三:梁有变截面、梁和梁相交处有柱或者墙、两根梁都是楼层框架梁且截面尺寸相同则不会生成,需要在原位标注的表格中输入。

    备注:原位标注中输入的不会在绘图界面显示,但会计算,查看编辑钢筋即可看到。