gch521 2008-06-30 08:57:21 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1214查看 9回答
在画梁的时候,边跨有梁高于楼层标高,对高于楼层层高
在画梁的时候,边跨有梁高于楼层标高,对高于楼层层高的梁软件不让画,请教遇到这种情况怎么处理啊。
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果影响其它构件的工程量只有分为两部分(定义为一上,一下),分别画上,如果不影响其它构件反标高直接下压。
2008-06-30 09:01:47
-
我来详细说一下! 在画梁的时候,边跨有梁高于楼层标高,对高于楼层层高的梁软件不让画,但是你可以这样处理: 将边跨梁分为两条梁,梁的宽度不变,梁的高度分为两部分,高于楼层的部分另设为一条梁,在本层的上一层画,如果本层的上一层同一位置也有梁,则分图层画!画好后将梁的标高修改一下,就行了, 你试一下,有问题再交流!
2008-06-30 09:02:13
-
如果是算量,就得按板顶标高分成两截,分两层输入,因为一般这种情况都是在屋面层出现,画在一层上,会影响砌砖和抹灰。
2008-06-30 09:05:38
-
有梁高于楼层标高,你可到下一层画(用分层)。
2008-06-30 09:06:26
-
本人一般的处理是在下一层上布置。 梁构件画在不同的标高上,从整体的工程量上面分析,总量是没有什么区别的,从三维显示上有一点区别。 如果必须按图画,就需要分开画,下层一部分,上层画一部分,这样套用代码的时候就要注意一下了。上层的梁不能有底模。
2008-06-30 09:07:13
-
建议你分两层画,上个楼层的梁要修改标高。
2008-06-30 09:07:18
-
分成两部分,以楼板标高为分界线,当前楼层的按KJL定义,高于当前层的,在圈梁中定义,修改标高,需要时要构件做法的套定额时输入kjl的定额号
2008-06-30 09:10:54
-
有两种处理办法:一种是将此条上翻梁分成两部分,不超过楼层层高的放在本层,超过楼层层高的放在上一层,并在分层中画;另一种是将此层楼层层高定为该条梁的顶标高,修改其他梁、板、柱及墙的高度。第二中比较麻烦,建议采用第一种比较简单。
2008-06-30 09:11:45
-
上翻梁按照分层梁处理较好,可在上一层设置分层梁,将梁顶标高设置为所画的计算顶标高(若楼层划分与图纸相同时,梁顶标高即为图纸设计标高,若楼层划分与图纸不同,梁顶标高即为软件楼层标高+梁凸出板面高度),这样画出的构件工程量最准确.
2008-07-01 14:06:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看