lqb-0323@163.com 2020-04-12 21:25:40 | 山东省 土建 | 552查看 2回答
请问下图红圈处为什么布置不上附加箍筋?用生成吊筋也不行
另:KL5的梁平法表格里没有次梁宽这项(图片大请往下拉)
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
梁有变截面、梁和梁相交处有柱或者墙、两根梁都是楼层框架梁且截面尺寸相同则不会生成,需要在原位标注的表格中输入。
备注:原位标注中输入的不会在绘图界面显示,但会计算,查看编辑钢筋即可看到。
2020-04-12 21:28:24
-
你好:生成不了,只能在梁的原位标注次梁加筋里面输入。
2020-04-12 21:27:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看