• 构造柱出现了直筋的计算结果小于0,求解决。

    在构造柱汇总计算中出现了直筋的计算结果小于0,我在钢筋业务属性当中插筋构造由原来的设置插筋改为纵筋锚固,总汇计算后还是出现了直筋的计算结果小于0。求解答设置插筋直筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    修改的时候要选中图元修改

    场景一:柱为框架柱/暗柱。

    方法一:可以选中柱图元将【属性列表】---钢筋业务属性---插筋构造:【设置插筋】改为【纵筋锚固】;

    方法二:选中柱---将【属性列表】---钢筋业务属性---计算设置---修改【抗震柱纵筋露出长度】为0;

    方法三:柱子位置的梁比较高,将梁删除/移动到其他位置以后可以正常计算。可以先删除/移动梁---汇总柱子---【锁定】柱子---再布置/移动梁到正确位置。

    场景二:柱为构造柱。

    方法:在工程设置---钢筋设置---计算设置---计算规则---砌体结构---构造柱---【是否属于砖混结构】,【否】改为【是】---再汇总计算,如图:

    备注:如果以上方法处理不了,直接拨打全国热线4000-166-166咨询。