• 关于框架柱钢筋的问题j

    框架柱的正负零以下的部分已经单独计算,那正负零以上部分该怎么计算呢?因为这里就不应该计算基础内的锚固,该如何设置呢?

    问题补充:首先要把基础层的全部构件删除后,直接在正负零以上楼层中画入框架柱即可! 我没有画基础层的构件,直接在首层开始画的,但查看钢筋时计算式的层高包括了基础部分?! 我看了下,首层纵筋的长度计算式还扣了保护层厚度的?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:在软中基础层只计算基础的插筋,你把基础柱画入后,上面的柱构件会按默认的计算规则计算,如果不同时,你可以手动修改计算规则.

    2008-06-30 10:15:45 

  • 答:按默认设置即可。

    2008-06-30 10:12:25 

  • 首先要把基础层的全部构件删除后,直接在正负零以上楼层中画入框架柱即可!

    2008-06-30 10:17:25 

  • 正负零以上照常绘图输入。在计算设置里,你可以根据设计来选择各种不同的插筋需求。

    2008-06-30 10:24:36 

  • 虽然计算了,但是由于基础层没有画,所以信息不一定准确,建议你在修改钢筋里,将柱子实际的基础插进修改过来,然后锁定,这样比较准确一些。

    2008-06-30 10:31:01 

  • 下面的柱筋照常画,在分层报表中查数据,从总数里扣除基础钢筋

    2008-06-30 10:42:30 

  • 框架柱的正负零以下的部分已经单独计算,那正负零以上部分该怎么计算呢?因为这里就不应该计算基础内的锚固,该如何设置呢? 回答:对于你提出的问题,我认为如果你利用软件算,那么就按照图纸尺寸及钢筋型号规格一层一层输入即可,软件会按照03G101图集给你全面的分析钢筋的接头、锚固、以及上下层的插筋情况。这是非常正确的,除非你图纸节点钢筋有特殊标注外,你可以自己设置一下,一般我们都要按03G101图集标准算。

    2008-06-30 10:50:00 