• 老师们,问题有几个,望全面回复。

    下图一,腰筋只在第二跨原位标注,第一跨一直提示未设置腰筋,这种是否是忽略,对量有影响吗?另外总说明规定大于等于450的梁才设腰筋,图纸中550的梁减去板120,且集中和原位标注都没有腰筋设置的梁,这种检查出来的可以忽略不?

    第二跨

    下边这张图底筋在每跨原位标注后,检查一直提示下部钢筋未设置,这种是否忽略,对量有影响吗?如果要填,填哪一跨的数据不影响量?

    总说明

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:下图一,腰筋只在第二跨原位标注,第一跨一直提示未设置腰筋,这种是否是忽略,对量有影响吗?没要求加就忽略,

    另外总说明规定大于等于450的梁才设腰筋,图纸中550的梁减去板120,且集中和原位标注都没有腰筋设置的梁,这种检查出来的可以忽略不?图纸标注的必须加上,不管梁多高。

    下边这张图底筋在每跨原位标注后,检查一直提示下部钢筋未设置,这种是否忽略,对量有影响吗? 确认都输入一了就没有问题了

    如果要填,填哪一跨的数据不影响量?每一跨按图纸要求输入对应的信息,没有的可以不输入

    首次提交 2020-04-13 10:31:00  最近修改2020-04-13 10:32:48 (修改过1次)

  • 下图一,腰筋只在第二跨原位标注,第一跨一直提示未设置腰筋,这种是否是忽略,对量有影响吗?另外总说明规定大于等于450的梁才设腰筋,图纸中550的梁减去板120,且集中和原位标注都没有腰筋设置的梁,这种检查出来的可以忽略不?

    可以不设腰筋

    下边这张图底筋在每跨原位标注后,检查一直提示下部钢筋未设置,这种是否忽略,对量有影响吗?如果要填,填哪一跨的数据不影响量?

    可以忽略,不影响量。平法集中可以不标下部筋,以原位为准。

    2020-04-13 10:36:57 