ti****@126.com 2008-06-30 10:58:11 | 福建省 钢筋算量GGJ2013 | 652查看 13回答
剪力墙的水平筋算至暗梁顶还是暗梁底?3
None
全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙的水平筋是穿过暗梁的,故剪力墙的水平筋应该算至暗梁顶。
2008-06-30 11:00:45
-
算到暗梁顶面
2008-06-30 10:59:27
-
算到暗梁顶面,你可以在剪力墙中,点查布筋分析查看一下剪力墙布置的范围
2008-06-30 11:02:24
-
答;陈青来教授的回答: ●墙问题(1):在03G101-1图集中剪力墙竖筋在顶端要求锚入板中有个锚固长度,当剪力墙顶有暗梁AL时,是否只需锚入AL够锚固长度即可? ■答墙问题(1):剪力墙竖向钢筋弯折伸入板内的构造不是“锚入板中”(因板不是墙的支座),而是完成墙与板的相互连接。暗梁并不是梁(梁定义为受弯构件),它是剪力墙的水平线性“加强带”。暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在,所以,当墙顶有AL时,墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中。
2008-06-30 11:02:53
-
剪力墙 的水平筋布置到剪力墙的暗梁的顶面,
2008-06-30 11:02:53
-
软件是自动算到梁顶面的(扣保护层)
2008-06-30 11:03:14
-
剪力墙的水平筋算至暗梁顶,暗梁属于水平方向的构造加强筋,不是剪力墙的水平筋的支座。
2008-06-30 11:03:18
-
剪力墙的水平筋算至暗梁顶
2008-06-30 11:06:13
-
当墙顶有AL时,墙水平钢筋算至暗梁顶。
2008-06-30 11:08:58
-
剪力墙的水平筋和竖直筋都应算至暗梁顶。
2008-06-30 11:13:15
-
答;剪力墙中的水平钢筋是串过暗梁构件的,按你说的这种情况,就是算到暗梁的顶。
2008-06-30 11:30:07
-
剪力墙的水平筋和竖直筋都应算至暗梁顶。
2008-06-30 11:33:13
-
当然是算至暗梁顶了,因为暗梁是剪力墙的一部分,剪力墙的钢筋穿过暗梁。
2008-06-30 11:09:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看