• 配电系统图中为什么电缆是两根?


    这份图纸给的比较模糊,为什么两种线颜色不一样?都是配电房引到配电表的线,颜色为何不同?以及为什么是两根?

    配电系统图


    配电系统

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    双路供电,黄的是动力,红的是应急照明

    2020-04-13 12:52:48 

  • 重要系统要双回路供电。

    2020-04-13 12:51:28 

  • 是双电源箱

    红色虚线的是应急回路的配电箱

    2020-04-13 12:54:02 

  • 双电源供电,必须是两根电源线。

    2020-04-13 12:55:10 