枫叶 2008-06-30 11:42:49 | 辽宁省 其他专业 | 492查看 10回答
基础为筏板1000厚,-1层为地下车库2.5米,外
基础为筏板1000厚,-1层为地下车库2.5米,外墙为剪力墙,基础层高定义为1米,在基础层中是否用画剪力墙及柱
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋算量要画,不然,剪力墙及柱的钢筋锚固就没有。
2008-06-30 11:48:43
-
画和不画是一样的因为软件会考虑的。
2008-06-30 14:23:38
-
在基础层可以不画剪力墙及柱.
2008-06-30 11:45:42
-
不需要了。因为你的基础深度就是你的层高,因此即使画上了剪力墙和柱也不能计算的。
2008-06-30 11:46:36
-
如果是钢筋就要画入墙、柱因为要算插筋,如果是图形画不画就无所谓了,花了也会别扣掉
2008-06-30 11:47:04
-
柱、墙都要从上边层中复制过来,这样计算出来的结果才更准确、保险,不用担心重复计算,软件是智能的,放心。
2008-06-30 11:50:21
-
这样的情况不用在基础层画墙和柱,软件会自动设置插筋的。
2008-06-30 11:56:01
-
不用画,只要基础层画上基础构件,软件就会自动考虑插筋的。画上也没有用,你可以试一试,看看结果一样吗?
2008-06-30 11:58:55
-
答:在基础层中,应当画剪力墙和暗柱构件,需要计算基础的插筋。
2008-06-30 12:02:39
-
在基础层中应当画剪力墙及柱,因为要计算插筋的,并且筏板配筋根数要扣除墙体范围的配筋
2008-06-30 12:07:16