• 基础层高为4.8米是否计算摸班超高费?b

    柱子高度超过了3.6米,定额编码也选择了MBCGF,构件也刷了,方框也勾了,计算汇总了,保存了,电话也打了两次武汉公司,报表显示的量就是零(10-60)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    基础层柱,是不计算模板超高面积的 如果你的柱是在正负零以下 你可以建立一个负一层来处理柱子 自然就会计算出模板的超高面积 另外,实际工程中,基础层的柱子也不可能有那么高,你把图纸看仔细了,这么高的柱子,只可能存在于地下室

    2008-06-30 11:58:05 

  • 答;在计算超高时,除超过3。6米以上,还需要超过0。5以上才计算一个超高费。你看你的工程量满足这个条件。

    2008-06-30 11:53:13 

  • MBCGF软件不会计算,只计算超高量。

    2008-06-30 11:53:32 

  • 答;好好看看超高时的计算范围,.

    2008-06-30 11:56:37 

  • 按规定可以计算

    2008-06-30 12:04:45 

  • 基础层柱,是不计算模板超高面积的 如果计算可以用编缉公式的方法。 MBMJ-(YSGD-3.6)*ZC <模板面积>-(<原始高度>-3.6)*<周长>

    2008-06-30 12:36:48 

  • 一般情况下,超高3.6米就可以计算。

    2008-06-30 12:51:08 

  • 答:计算模板超高费用。我们这里的计算规则是:(4.8-3.6)/2=0.6米=1个超高层。(我们这里的定额解释中--黑龙江省)

    2008-06-30 13:21:03 

  • 超过3.6米就可以计算,按定额的规则来计算。

    2008-06-30 13:43:52 

  • MBCGF是你自己发明的,这个在软件中是非法表达式,各个地区对超高应该说是一样的,可以认真学习一下全统定额.

    2008-06-30 13:44:04 