• 如何处理柱筋在搭接处的加筋处理(加密箍)p

    如何处理柱筋在搭接处的加筋处理(加密箍),并且在根数中 Ceil(2.3*44*18/min(5*18,100))+Ceil(1128/100)+1 2.3是什么 1128是什么 (层高是3000,箍筋间距100,主筋采用搭接)

    主筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    处理柱筋在搭接处的加筋处理(加密箍),你首先要在楼层管理中,把柱子那一栏的搭接还原成默认值。然后在计算设置里的“搭接设置”的柱子的钢筋级别相应范围设置为搭接的形式。然后在绘图界面里绘制柱子,软件就会计算搭接出的加密箍筋了。 2.3*44*18中的2.3表示:搭接区域的长度。2.3Lle=Lle+0.3Lle+Lle可详见03G101-1P42. min(5*18,100)表示的是:当柱纵筋采用搭接连接时,应在纵筋搭接长度范围内均按小于等于5d(d为搭接钢筋较小直径)及小于等于100的间距进行箍筋的加密,为了提高粘结强度。 1128表示的是:层高-搭接长度-节点高度-起步间距(50mm)所得的高度,因为你这个柱子在顶层没有绘制梁构件,所以节点高度=0了

    2008-07-01 11:17:56 

  • 柱箍筋的个数按图集这样计算来的,如下图你就应该知道其计算来源了,我试了你这柱是独立柱,与它相交没有梁,是光柱或柱与板相交才这样计算根数

    2008-06-30 21:57:35 

  • 你只要按图输好软件会自动判断自动计算的

    2008-06-30 22:03:42 

  • 1128应该是柱高减去搭接区域加密高度后所剩的高度 2.3应该是个修正系数

    2008-06-30 21:09:26 