• 现阶段高层的含钢量?j

    我想咨询一下:在目前现状下,高层的含钢量是多少?如果标准层50公斤/平方、底框商店100公斤/平方、地下室180公斤/平方是否能干下来?非常感谢!

    问题补充:地下室为1.2米厚的筏基,带独立基础 地下室为五级人防(车库)。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (23) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你这个钢筋含量够高的了,按照你的这个量完全能够干下来. 现在一般的高层的标准层钢筋含量在50~60kg/m2, 商店钢筋含量在70~80kg/m2, 地下室钢筋含量在120~150kg/m2.

    2008-07-01 11:49:31 

  • 还行能干下来

    2008-07-01 12:03:14 

  • 我公司地上33层,地下1层,地下室为2米厚的筏基,带独立基础,标准层48.50公斤/平方、底框商店148公斤/平方、地下室218公斤/平方。如用三级钢可降5%

    2008-07-01 12:05:46 

  • 我想咨询一下:在目前现状下,高层的含钢量是多少?如果标准层50公斤/平方、底框商店100公斤/平方、地下室180公斤/平方是否能干下来? 答:没问题,你这个钢筋含量够高,按照你的这个量完全能够干下来,一般标准层在48kg/平方米, 商店在60kg/平方米,地下室在120-140kg/平方米

    2008-07-01 12:07:31 

  • 现阶段高层的含钢量? 我想咨询一下:在目前现状下,高层的含钢量是多少?如果标准层50公斤/平方、底框商店100公斤/平方、地下室180公斤/平方是否能干下来?非常感谢! 答:你所计划的含钢量有点高了。 一般来说:地下室(墙体为剪力墙)120Kg/m2,底框商店(墙体为剪力墙)100Kg/m2,标准层(短肢剪力墙)40Kg/m2.

    2008-07-01 12:21:17 

  • 在目前现状下,高层的含钢量是标准层58公斤/平方、底框商店80公斤/平方、地下室80公斤/平方!

    2008-07-01 12:25:10 

  • 你这种地下室要200公斤/平方,其他的差不多。

    2008-07-01 12:48:20 

  • 应该够使,我才做的一个工程,框剪地下室(含基础):130Kg/m2;商场(框架)55Kg/m2;住宅(框架)46Kg/m2,现在剪力墙结构的住宅标准层,钢筋含量还要低一些

    2008-07-01 14:01:43 

  • 按你所提出的绝对可以干下来。

    2008-07-01 14:14:42 

  • 答:有点高,高手一般标准层在45kg/平方米 商店在60kg/平方米 地下室在120-150kg/平方米

    2008-07-01 08:59:05 

  • 用三级钢可以干下来

    2008-07-01 09:01:22 

  • 高层含钢量按你说的量,一般情况下是能干下来的。

    2008-07-01 09:04:39 

  • 如果你的工程是住宅的话有点高,高层一般标准层在43kg/平方米 商店(框架)在55-65kg/平方米 地下室(含基础)在130-160kg/平方米

    2008-07-01 09:05:36 

  • 太高了,我看下调百分之二十就差不多能干下来了.

    2008-07-01 09:08:12 

  • 有点高,标准层一般在42kg/平方米 商店在55-65kg/平方米 地下室在110-160kg/平方米

    2008-07-01 09:10:34 

  • 这个并没有明确的标准,不同的设计院出的图差别非常大,以你给的数字看,干下来应该是没有问题的.

    2008-07-01 09:12:02 

  • 高层标准层一般在50kg/m2左右, 地下室(含基础)在150KG/m2左右 商店(框架)在70kg/m2左右

    2008-07-01 09:12:03 

  • 从你描述的来看,地上的50kg/m2还行,商铺的100kg/m2和地下室的180kg/m2有些偏高。 整体来说,现在一般的高层,墙体钢筋是三级8~10的来说,含钢量一般的在70~80kg/m2之间的,具体的还是要看图计算后而定的。

    2008-07-01 09:13:46 

  • 你问的问题,实在不好肯定的回答,高层有多高?结构?用途?基础?地区?地质情况?抗震等级等等。差别很大。最好是找本地区的类似工程作为参考。

    2008-07-01 09:19:34 

  • 在 我 们 这 边 ,你 这 含 钢 量 绝 对 没 问 题 ,可 以 节 省 15~30%干 下 来 . 标 准 层 要 不 了 那 么 多 ,按 本 地 常 规 ,全 楼 总 含 量 (含 基 础 \\地 下 室 )在 50~55应 差 不 多 .

    2008-07-01 09:21:42 

  • 现在的楼设计标准不一样,你说所说肯定也是含钢量基本正常,但是我觉得有点 低 ,

    2008-07-01 09:35:42 

  • 有点高,高层一般标准层在44kg/平方米 商店(框架)在52-63kg/平方米 地下室(含基础)在121-158kg/平方米 大概也就在原基础上下调18%左右!

    2008-07-01 09:39:35 

  • 你的数值完全可以,而且相对还高了点! 正常 一般地上住宅 44——50kg/平方米 地下室(含基础) 130kg/平方米

    2008-07-01 22:04:55 