宋和民 2008-07-01 11:06:45 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1098查看 4回答
钢筋抽样问题:我们有地下室,设置时分为基础层和-1
钢筋抽样问题:我们有地下室,设置时分为基础层和-1层,我们这柱是从承台顶到0.00标高,在地下室地面处没有结构板也没有梁,那这个柱加密怎么考虑~??地下室和基础层怎么设置?问题补充:钢筋抽样问题:我们有地下室,设置时分为基础层和-1层,我们这柱是从承台顶到0.00标高,在地下室地面处没有结构板也没有梁,那这个柱加密怎么考虑~??地下室和基础层怎么设置? 在实际中柱加密区是从承台顶到0.00标高算,软件中分基础层和-1层后是如何考虑柱加密的?(比如基础层承台顶标高为-6M,-1层地面建筑标高为-4M,此处无结构板,梁) 二楼说的意思是不是把基础层和-1层就直接放到基础层里面设置?那这样的话在图形算量互导会出错(例如墙高不一致)
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按照图纸的要求设置楼层就可以了,在负一层中可以没有楼板和梁构件的,柱的高度绘制正确,在负一层顶处柱的箍筯涉及不到加密了,因为这里没有节点的
2008-07-01 11:40:50
-
加密区从承台顶到一层算一个考虑
2008-07-01 11:08:34
-
地下室和基础层设置一层,柱加密就不要求了.
2008-07-01 11:18:26
-
就按图纸设置基础层和-1层,柱在基础层插筋锚固区内的箍筋数量为2(软件计算设置中的),在-1层若你的柱是A6-100/200软件计算的是上下各500mm的加密范围,你可把A6-100/200改为A6-200,然后在属性的其他属性里上加密范围不输,下加密范围输入500即可,这样就计算准确了
2008-07-01 11:47:28
-
本工程地下室为人防地下室,有一栋高层在人防上,高层地下室有两层(人防夹层,负二层属于人防,负一层属高层自行车库),请问人防地库和普通地下室钢筋设置和节点有哪些区别
-
GGJ2013,只有部分地下室的基础层及负一层的楼层设置问题。
只有部分地下室的基础层及负一层如何设置楼层?无地下室部分为独立承台基础;有地下室部分为负一层,为筏板基础。基础层与负一层从哪个标高界定?要不要考虑集水井的标高?请教前辈,谢谢。
-
本工程地下室为人防地下室,有一栋高层在人防上,高层地下室有两层(人防夹层,负二层属于人防,负一层属高层自行车库),请问GGJ中人防地库和普通地下室钢筋设置和节点有哪些区别
-
哪位知道在钢筋算量里基础层要把地下室剪力墙和暗柱复制过来吗,在基础层中还要画框架柱构件,因为有柱敦里的钢筋,那同理需要在基础层里就画基础底板高度的剪力墙和暗柱吗?会影响钢筋量吗?