13954233636 2020-04-15 15:38:27 | 土建 | 464查看 1回答
哪位大佬解答下,关于基础层柱钢筋量问题
我在负一层和基础层中都绘制了柱子,全部汇总计算后,查看钢筋三维,负一层的钢筋量和钢筋三维都有,但是基础层柱的钢筋三维提示是没有钢筋量,是不是因为基础层我只绘制了柱,没有绘制其他图元的原因?还是别的原因啊
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的 属于场景一没有绘制基础构件
场景一:当柱子在基础层没有绘制基础构件,但是基础层的上一层也绘制了柱,那么基础层的柱子计算没有计算结果。
方法:软件默认在这种情况下基础层必须绘制基础构件,柱子才会正常计算钢筋量,绘制上基础构件,并且柱子标高与基础构件连续即可。
场景二:基础层绘制了基础构件,但是柱子属性里的标高是层底标高而不是基础底标高,且柱子没有与基础构件相连接,故不计算。
方法:在柱属性列表中把标高选择为基础底标高,动态观察看和基础构件连续,汇总计算即可。
2020-04-16 00:41:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看