• 具体如下截图及描述所示,请问我的1配管和2电力电缆怎么审核二者的工程量及其单价?

    具体如下截图及描述所示,请问我的1配管和2电力电缆怎么审核二者的工程量及其单价? 

          老师们好!请问我的配管(1)和电力电缆(2)怎么审核二者的工程量及其单价?情况是这样的如下:

    1、原始投标的配管工程量和单价都有,但是没有具体明确是多大的、什么材质的管子,没有综合单价分析表,所以就没有原来的中标的管子相应参数,我是根据设计图和竣工图给出相应管径,然后给其取图片上的单价和工程量,那么工程量不足投标量的我就按施工方报上来的给他,工程量超出的我除了给合同内(原投标工程量)的工程量外,是不是把超出的那部分列为合同外增加工程量来给他审呢?

    2、电力电缆说的只是单单是电缆吗线吗?还是说包括电线呢?另外,情况和配管一样!

            麻烦老师傅们帮我看看,帮我解答,我站在第三方审计的角度!

    管工程量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、原始投标的配管工程量和单价都有,但是没有具体明确是多大的、什么材质的管子,没有综合单价分析表,这个一般不可能的,看看合同预算吧,工程量增减的话也得按合同约定的

    2、电力电缆说的只是单单是电缆,不包括电线


    2020-04-15 16:10:43 

  • 建议找出原始清单资料,招标文件、招标清单、投标文件、招标图纸等来确认具体规格再计算,否则肯定会存在大批量争议。

    2020-04-15 16:18:15 