• 所有通风管道过墙都需要做防火封堵么?还是只有过防火分区需要。

    所有通风管道过墙都需要做防火封堵么?还是只有过防火分区需要,现我在工地(医院的门诊医技楼房间很多,五层100000㎡左右)要求我们不论风管大小过什么墙都要做防火封堵,而且不给钱说已包含在通风管道安装里面,这个有没有规范要求?如若计算是按个算价格?还是套定额(我们现在套2003安装综合定额)计算?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 只有过防火分区需要

    2020-04-16 08:10:19 

  • 通风管道安装,不含防火封堵。即;防火封堵需要单独计算费用。

    设计没有要求的,只有穿越防火墙的风管才做防火封堵。穿越其它地方墙的风管,不用做防火封堵。

    2020-04-16 08:19:11 

  • 1、你查查你们山东定额说明里有没有防火封堵的说明,我们河北没有。

    2、你套一个通风管道定额,看看工料机显示里有没有防火封堵类似的材料,没有就证明不含。

    3、要求你做封堵你就做,但是以上都不含的话,你就找他单独要费用就行了,给钱咋做都行。图纸上要求了,就按图纸走,没要求让他留文字说明,相关单位签好字。

    2020-04-16 10:02:46 

  • 按设计要求部位进行防火封堵,防火堵料需要单独计算,按立方米计算体积

    2020-04-16 14:08:44 