• 请教各位超高的问题!j

    98定额中超高分建筑物超高,单层的超高,套定额时,像柱、墙、梁板中的“实际层高”是增加的脚手架还是模板?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、建筑物的超高指建筑物檐高20m以上的工程以计算整体建筑超高费,按超出规定的建筑面积计算,超高建筑增加费综合了由于超高施工人工、其他机械(扣除垂直运输、吊装机械、各类构件的水平运输机械以外的机械)降效以及加压水泵等费用。垂直运输、吊装机械的超高降效已综合在相应章节中。 2、a:现浇钢筋混凝土梁、板、柱、墙,如层高超过 3.6m, 每超过 1m(不足 1m者,按 1m计)按每10m3混凝土工程量增加138.13元(其中 :人工费 88.87元,支撑费35.33元)。 b:脚手架相对于第五章"混凝土及钢筋混凝土"项目,综合了高度在3.6m以下的简易脚手架搭拆的人工、材料和机械。编制预算时,凡遇以上项目时,不再按本章脚手架项目计算。 综合ab,《现浇砼梁、板、柱、墙层高超过3.6m,每增1m》这个项目是包含了脚手架及模板综合后的超高费,具体内容如图1: 计算方法如图二

    2008-07-01 19:30:52 

  • 脚手架和模板都要分别计算超高的。

    2008-07-01 17:08:11 

  • 现在都是2003定额,你还用98吗?03定额即增脚手架又增模板。超过3.6米。

    2008-07-01 17:08:43 

  • 98定额中超高分建筑物超高,单层的超高,套定额时,像柱、墙、梁板中的“实际层高”是增加的脚手架还是模板? 答:梁、柱、墙的超高是计算其所在层的“实际层高”模板脚手架的超高;建筑物的超高,是指建筑总高度超过一定的高度,建筑物超高计算的是超出一定高度所产生的垂直运输降效费,人工降效费(工人上二层顶需要2分钟,那么上到二十层顶可能就需要20分钟,也就是工人上下楼的时间长了,那么工作时间就短了)

    2008-07-01 19:05:26 

  • 你这里所说的超高费应该指的是模板安装是超高后的模板支撑增加的费用.

    2008-07-01 19:16:54 

  • 脚手架和模板都要计算超高的。

    2008-07-01 17:11:59 

  • 是增加模板超高增加支撑量,脚手架若是多层与超高无关,若是框架,梁、柱、墙、都是分开计算脚手架的,只与层高有关,不再算超高脚手架

    2008-07-01 17:16:16 

  • 模板、脚手架都增。

    2008-07-01 17:18:09 

  • 都要增加 模板与脚手架是相连的关系

    2008-07-01 17:29:04 

  • 单层中的超高指的柱梁板墙构件的超高模板的费用,建筑物的超高指的超过20米及6层以计算超高费,按超过的建筑的建筑面积计算.

    2008-07-01 17:48:13 

  • 两项内容都要计算了

    2008-07-01 18:26:35 

  • 柱、墙、梁板中的“实际层高”是增加的是模板和支撑。

    2008-07-02 08:55:05 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题