• 热力一次线探伤拍片计算

    对于管道探伤计算不太清楚,请知道的老师们帮助解答。

    1. 热力一次线与市政热力管道可以直接焊接吗?需要计算探伤吗?

    2. 热力一次线预制保温管与无缝钢管连接可以直接焊接吗(两种管为同管径,且在同一中心线上)?焊口数量是按1个口计算拍片吗?

    3. 焊接钢管直管段连接是不是不需要管件直接焊接?探伤拍片按一个口计算?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    • 热力一次线与市政热力管道可以直接焊接吗?需要计算探伤吗?(可以焊接,热力探伤不是每个焊缝都需要的,是按一定比例的,如果是100%,就是全部做探伤)

    • 热力一次线预制保温管与无缝钢管连接可以直接焊接吗(两种管为同管径,且在同一中心线上)?焊口数量是按1个口计算拍片吗?(可以焊接,是按一个口计算)

    • 焊接钢管直管段连接是不是不需要管件直接焊接?探伤拍片按一个口计算?(直接焊接,按一个口计算)




    2020-04-16 16:36:35 

  • 一次线就是市政热力,都是热力公司管理,当然可以焊接。

    探伤需要查规范,直埋的、过路的、管沟的探伤比例要求不一样。

    直管段的连接不需要管件,直接焊接。

    至于预制保温管接不保温无缝钢管的做法没见过,您再看看图吧

    2020-06-05 14:56:40 