longxingtianxia 2008-07-01 22:45:18 | 山西省 其他专业 | 2084查看 18回答
框架梁下部钢筋非通长筋,但钢筋直径 型号相同,是
框架梁下部钢筋非通长筋,但钢筋直径 型号相同,是按通长钢筋计算正确,还是分跨锚固正确
全部回答 (18) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳框架梁下部钢筋非通长筋,但钢筋直径 型号相同,是按通长钢筋计算正确,还是分跨锚固正确 答:框架梁下部一般都是通长筋应按搭接处理,但若是非通长筋应按分跨锚固来处理
2008-07-01 22:52:04
-
按分跨锚固计算
2008-07-03 10:52:13
-
按分跨锚固计算是正确的
2008-07-01 22:46:29
-
你只要按图纸输好软件会自动判断的
2008-07-01 23:50:02
-
不是通长的怎么可以按通长的计算,分跨正确.其实你按照图纸上输入就 行了
2008-07-01 22:51:50
-
是要分跨锚固的
2008-07-01 22:52:16
-
按分跨锚固计算
2008-07-01 23:01:41
-
非通长筋就在支点锚固了,不会按通长考虑。
2008-07-01 23:02:39
-
要区分集中标注和原位标注:1、下部筋有集中标注无原位标注,则为通长计算;2、下部筋有集中标注且有原位标注,则按原位标注分跨锚固;3、下部筋无集中标注且有原位标注,还是按原位标注分跨锚固。
2008-07-01 23:05:03
-
按分跨计算.
2008-07-01 23:06:28
-
是按分跨锚固计算的。
2008-07-01 23:58:12
-
不能按通长钢筋来计算,因为那样少算锚固. 你最好照图纸信息,在梁的原位标注里的相应跨中的下部钢筋的下部钢筋输入.
2008-07-01 23:08:37
-
框架梁下部通长筋应按搭接计算,非通长筋应按分跨锚固来计算
2008-07-01 23:09:31
-
答:设计者根据支座的情况,设计不非通长筋,也可以完成受力的要求,因此分层锚固是正确的。
2008-07-02 06:31:52
-
问:框架梁下部钢筋非通长筋,但钢筋直径 型号相同,是按通长钢筋计算正确,还是分跨锚固正确? 答:1、首先看看图纸,钢筋有无说明,直径在多少范围以上,采用的连接形式(一般钢筋直径在含22以上的,采用机械连接,成本、造价底),有要求采用机械连接的,应该采用机械连接。 2、图纸上没有要求采用机械连接的,做预算或投标用,即按分跨锚固计算。 3、是作为工地提料单用的,在实际施工中,是采用机械连接来计算的(一般直径在16以上,均可采用机械连接)。
2008-07-02 07:20:30
-
钢筋的原则时,能通则通,但是计算时按照计算规则执行
2008-07-02 08:03:27
-
按图纸的原位标注输入(规范是原位优先)。
2008-07-02 08:21:16
-
按下部钢筋处理,要与图纸保持一致 毕竟图纸是结算的依据。
2008-07-02 08:29:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看