1203 2008-07-02 09:23:18 | 辽宁省 其他专业 | 637查看 6回答
我单位要施工GFW2-5 25米避雷针线塔基础
我单位要施工GFW2-5 25米避雷针线塔基础 衡水通广塔业有限公司出的建施工图中地脚螺栓与基础纵筋焊接大样图,材料表中28的钢筋是一级钢。图集99(03)D501-1第3-10中为二级钢。是否按图集施工。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳那要看施工图的设计要求和采用的图集是否一致,不同时要求图纸会审中提出。
2008-07-02 09:30:05
-
应该跟设计院沟通。
2008-07-02 09:26:22
-
如果他标注,此处结构参看图集,那么就要按图集来施工 如果没有标注说明,那么直接按大样图来施工 当然在施工之前,是要进行图纸会审的
2008-07-02 09:30:07
-
施工图的设计要求和采用的图集是否一致,在施工之前,是要进行图纸会审的
2008-07-02 09:56:48
-
找设计单位确认一下
2008-07-02 10:18:39
-
应按衡水通广塔业有限公司出的图
2008-07-02 14:19:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看