• 2001定额中写着是10m2以下的电缆不计算电缆终端头,现在12定额需要计算

    1、2001定额中写着是10m2以下的电缆不计算电缆终端头,现在12定额需要计算,但是有人说是12定额中,套用10m2以下的电缆终端头需要将铜接线端子扣掉,或是套用控制电缆头(但控制电缆头也有铜接线端子)

    想问一下北京10m2以下的电缆终端头是否计取,如何套用定额?

    2、一个回路的电缆终端头有2个,那回路中电缆接灯处有电缆头吗?是按中间头计算吗?还是接灯处只需要线呢?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、2001定额中确实是不需要计算10平方以下的电缆头,12定额10平方以下的现场也都不做, 电缆头都是焊压铜接线端子,所以需要套焊压铜接线端子定额

    2、灯具是不计算电缆头的不是终端头也不是中间接头