老杨 2008-07-02 10:27:47 | 山东省 土建算量GCL2013 | 1254查看 4回答
图形算量软件中,把钢筋算量软件计算的工程量导入图形
图形算量软件中,把钢筋算量软件计算的工程量导入图形软件,钢筋软件对错层部分能够计算,但是导入图形算量后,向梁超过层高度部分,在软件里不能识别,该部分如何处理?问题补充:子楼层如何建立?子楼层建立的话,该部分工程量是否与楼层原来建立的构件冲突?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图形算量软件中,把钢筋算量软件计算的工程量导入图形软件,钢筋软件对错层部分能够计算,但是导入图形算量后,向梁超过层高度部分,在软件里不能识别,该部分如何处理? 答:图形软件不允许构件超层高,如果梁超层高,可以把梁分成两部分在本层和上一层的分层里处理,比如某根梁为:300*900的截面,假如超层高0.45,你可以在本层绘制这根梁,把截面该成300*450,在上一层分层里同一位置再绘制一根300*450的梁(此时要注意修改该梁的标高)使得两部分梁保持连续就可以了。 如果你是单算混凝土的话,那么就更好办,直接把图形软件里的非法标高修改成软件的默认层高就可以了,工程量也是准的。 建议:在做钢筋工程的时候,要全局考虑一下层高的问题,尽量在建立楼层的时候,考虑在不影响钢筋算量的速度的前提下进行楼层的设置,为以后的图形软件做好铺垫(个人意见) 子楼层如何建立?子楼层建立的话,该部分工程量是否与楼层原来建立的构件冲突? 答:子楼层可以在楼层管理进行设置,但是子楼层里的构件不与主楼层的任何构件发生扣减关系,你绘制多少,软件就计算多少。在钢筋软件的子楼层里处理构件的时候,注意不要重复计算就可以了,特别是支座配筋,在主楼层配置了的,在子楼层里就可以只画支座,不配筋。在图形软件子楼层里处理一些构件的时候,也是要考虑到不能重复计算工程量。
2008-07-02 11:08:48
-
图形的标高是不开放的,不像钢筋;只能够删除构件,重新绘制了。 不过图形2008马上要出来了,2008版的可以解决错层问题了。很是期待
2008-07-02 10:33:59
-
你只能在上层重新建立构件画上,在修改标高。
2008-07-02 10:31:04
-
现在的软件就是有这个问题,在钢筋里标高是不受限制的而在图形里就有层高的限制,所以没有其它的办法,只有在图形里重新建层高修改构件的标高或者建子楼层!
2008-07-02 10:33:05
-
用广联达钢筋算量软件昨晚图,直接导入图形算量软件中得到的图形,然后算出来的工程量可用吗?
这样得到的工程量跟直接用图形算量软件画出来的图形得到的工程量一样吗?我看到钢筋算量软件中没有定义模板一项,所以如果钢筋画好图之后再导入图形算量软件中,模板的工程量怎么算?
-
用广联达钢筋算量软件昨晚图,直接导入图形算量软件中得到的图形,然后算出来的工程量可用吗?
这样得到的工程量跟直接用图形算量软件画出来的图形得到的工程量一样吗?我看到钢筋算量软件中没有定义模板一项,所以如果钢筋画好图之后再导入图形算量软件中,模板的工程量怎么算?
-
钢筋软件导入到图形算量软件中,同一架框架梁如果有的跨截面尺寸不一样.但是在钢筋软件中截面尺寸已经调整好,导入到图形算量软件当中时,还需要再做调整吗?