我愿生活没有波动 2020-04-17 20:19:55 | 湖北省 土建 | 509查看 2回答
梁长200米,箍筋为A8@100/200,我该怎么计算箍筋根数,亲么么哒求解
2020-04-17 20:22:55 补充
保护层厚度按40算的话,箍筋长度=(800-40*2+1200-40*2)*2+11.9*8
但是这个箍筋分加密区和非加密区就很难搞了,求下解吧
2020-04-17 20:24:22 补充
应该是2*11.9d,但是加密区长度和非加密怎么计算啊
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你梁长两百米就夸张了。图集16g101有规定,88页。假如一级抗震,梁高600.一跨梁一边的加密区长度就为2*0.6,另一边也是2*0.6.中间的非加密就是200-2*0.6-2*0.6.
2020-04-17 20:39:30
-
你说的200米长,中间是有立柱支座的,有支座软件就会自动配置加密箍筋。
2020-04-18 15:49:24