denghuali 2008-07-02 10:45:53 | 广西壮族自治区 土建算量GCL2013 | 1313查看 11回答
请问一个附加箍筋怎么输?每侧三根。如果有三根次梁是
请问一个附加箍筋怎么输?每侧三根。如果有三根次梁是否是如下:问题补充:谢谢各位。有三根次梁。每侧附加三根钢筋,6c10都代表什么。怎么得6的?
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳要/来分开,有三个次梁就6c10/6c10/6c10
2008-07-02 10:52:55
-
答;可以输入6c10/6c10
2008-07-02 10:47:53
-
附加箍筋按6c10/6c10/6c10输入.
2008-07-02 10:51:34
-
可以按照你输入的方法输入。也可以把加筋和吊筋用“/”隔开,如6C10/6C10;2C16/2C16等
2008-07-02 10:51:59
-
如果附加箍筋的钢筋级别都是一样的,可以直接输入一个总数+钢筋级别。如果附加箍筋的钢筋信息与主梁箍筋信息不一致的话,不仅要输入次梁宽度和个数,还应该输入钢筋级别和肢数即: 次梁宽度 次梁加筋 300 6C10(肢数)。如果附加箍筋与主梁完全一致,那只需输入总个数都可以
2008-07-02 10:53:30
-
附加箍筋可以在计算设置中梁设置中直接统一设置,吊筋可以用"/"隔开。
2008-07-02 10:56:17
-
在计算设置-框架梁-次梁两侧共增加箍筋根数-输入6,那么在原位标注里看下方可看到次梁加筋自动就有,你再在次梁宽度和吊筋栏输入数值,就不会漏了;当然也可按上述的方法输入
2008-07-02 10:57:15
-
答:次梁的一侧为3个,两侧为6个,输入格式,6C10(2)/6C10(2),"/"为不同时的分隔.
2008-07-02 11:12:02
-
每侧三根,那么就是每一道次梁两侧共加6根,输入时就为6根,当有三根次梁时为6×3=18根,输入时可以直接输18根也可以输6/6/6,你图示为18c10需说明一下,一般情况下附加箍筋的直径和级别是和梁的箍筋相同的,在输入时就不用输入直径和级别了,直接输入数量就可以,如果附加钢筋直径和级别不同于梁箍筋时在注明,一般图纸都会注明,附加钢筋直径、级别、箍筋形式(肢数)同梁箍筋;
2008-07-02 11:29:30
-
谢谢各位。有三根次梁。每侧附加三根钢筋,6c10都代表什么。怎么得6的? 在一跨主梁中,有三根次梁,如在图纸上的次梁宽度为200,250,300.附加箍筋为6C6,6C8,6C10,吊筋为2C12,2C14,2C16.在软件的原位标注的相应位置输成200/250/300.6C6/6C8/6C10;2C12/2C14/2C16 6c10表示,在主梁里,有次梁处的地方,在两侧各配3根直径为10的钢筋.
2008-07-02 11:31:12
-
6是一根次梁在主梁上的附加箍筋一侧3根,两侧共6根啊,如果一根梁上有3根次梁,在原位标注时,就可以用/把它们区分开来。
2008-07-02 11:32:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看