全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    顶板下表面到楼面的净高超过2.1米的部位应计算全面积,净高在1.2米至2.1米的部位就计算1/2面积,净高不足1.2米的部位不计面积。

    2008-07-02 11:30:54 

  • 建筑面积计算规则:净高超过2.1米的部位应计算全面积,净高在1.2米至2.1米的部位就计算1/2面积,净高不足1.2米的部位不计面积。

    2008-07-03 17:45:43 

  • 净高超过2.10m的部位应计算全面积:净高在1.20m至2.10m 的部位应汁算1/2 面积;净高不足l .20m的部位不应计算面积。 在算阁楼建筑面积首先要区分开哪些是不算面积的范围,然后可应用软件中划线分隔的办法区分开算面积的部分,把不算面积的部分删除。

    2008-07-02 11:34:14 

  • 答: 建筑面积计算规范讲解 一九九五年,建设部在颁发《全国统一建筑工程基础定额》(GJD-101-95)的同时,发布了《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》(土建工程GJDGZ-101-95),其中含“建筑面积计算规则”(以下简称旧规则)。 一九九五年至二OO五年,相隔十年时间,我国建筑市场经济得以长足的发展,城市建设日新月异,房地产业蒸蒸日上,建筑的新结构、新材料、新技术、新施工方法层出不穷。旧面积计算规则显然不适应建筑技术发展的需要,与现实的“以人为本”的建筑理念有着明显的差距。为此,对旧规则进行较大的修改、补充、完善是非常必要的。 这次随国家标准GB50500-2003《建设工程工程量清单计价规范》的编制,对旧规则进行了修改,并根据建设部的要求将“建设面积计算规则”作为国家标准进行制定。以便对新建、扩建、改建的工业与民用建筑工程的面积计算进行规范。所以出台了GB/T50353-2005《建筑工程建筑面积计算规范》,下面就该规范的编制给同志们作个介绍。 一、编制依据 (一)GJDGZ-101-95《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》(土建工程)第二章“建筑面积计算规则”。 (二)GB/T17986-2000《房产测量规范》。 (三)GB50096-1999《住宅设计规范》。 (四)建设部建住房[2002]74号《关于房屋建筑面积计算与房屋权属登记有关问题的通知》。 (五)近几年建筑结构技术发展的实际情况。 二、编制原则 (一)坚持市场经济的原则:把建筑产品的生产(包括计划统计,规划设计,施工建设)与销售适当地结合起来。 (二)坚持以人为本的原则:人们生产、生活中经常和能够正常活动的建筑空间与人们不能够正常活动的建设空间加以区别。 (三)坚持为业主服务的原则:业主必要的经常活动的建筑空间计算建筑面积,属于为社会提供服务的(如:道路组成部分的过街楼底层等)不计算建筑面积。 (四)坚持计算规范应有合理性、连贯性和统一性的原则(如:坡屋顶包括单层、多层的坡屋顶,和场馆看台下的建筑空间均作为坡屋顶来处理)。 (五)补充、完善新的建设技术的面积计算,适应建筑结构技术发展的需要。 三、编制内容及说明 建筑面积计算规范共分三章,第一章总则、第二章术语、第三章计算建筑面积的规定。 (一)总则 建筑面积计算规则制定的目的,作用及适用范围。这个适用范围:新建、扩建、改建的工业与民用建筑工程的面积计算。 (二)术语 对规则中有关词汇给予明确的定义,以便正确计算建筑面积。如:勒脚、层高、净高、永久性顶盖、围护性幕墙、装饰性幕墙、围护结构、飘窗等等加以解释和界定。 (三)计算建筑面积的规定 1.规范规定单层建筑物计算建筑面积应具备的高度,多层建筑物计算建筑面积应具备的层高;坡屋顶计算建筑面积应具备的净高;计算建筑面积应具备和围护结构及永久性顶盖。 2.计算全面积的范围 计算全面积的范围,应该是人们生产、生活中经常活动和保证人们能够正常活动的建筑空间。 (1)人们经常活动的建筑高层或层高、净高。 (2)有挡风遮雨的围护结构。 (3)有保证人们正常活动的永久顶盖。 (四)折算面积的范围 设计加以利用,但层高或净高不能完全满足人们正常活动的建筑空间;或不能完全起挡风遮雨作用的无围护结构但有永久性顶盖的建筑空间,计算一半的建筑面积。 (五)不计算建筑面积的范围 1.人们不经常活动或不能够提供人们正常活动的建筑空间,如:净高过低,或无永久性顶盖的建筑物部分,或设备部分(如:上人扶梯、滚道等); 2.成公共道路的组成部分(过街楼的过道等); 3.突出在建筑物外的装饰性的构配件等。

    2008-07-02 11:35:23 

  • 利用坡屋顶内空间时净高超过2.10m的部位应计算全面积:净高在1.20m至2.10m 的部位应汁算1/2 面积;净高不足l .20m的部位不应计算面积。 你用虚墙把不同高度的房间分隔出来,然后分别定义面积计算规则,分别点上就行了

    2008-07-02 11:35:45 

  • 根据定额规定,净高超过2.1米的计算全面积,净高在1.2~2.1米的计算1/2面积,净高小于1.2米的部分不计面积。

    2008-07-02 11:36:37 

  • 按建筑面积的计算规则执行。

    2008-07-02 11:38:46 

  • 这要看檐高里下一层地面多高,一般情况下不可能超过2.2m的,不计算建筑面积。

    2008-07-02 11:41:27 

  • 答:当层高超过2.2米时,按全面积计算,如果低于2.2到1.2之间,按一半进行计算,低于1.2米时,不计算建筑面积.

    2008-07-02 11:49:24 

  • 如果不是阁楼,而是六层上的屋面板为坡屋面,那就计算整个六层的建筑面积,如果是阁楼当层高超过2.2米时,按全面积计算,如果低于2.2到1.2之间,按一半进行计算,低于1.2米时,不计算建筑面积。

    2008-07-02 12:02:48 

  • 一般坡屋面是不计算建筑面积的 只有超过当地定额计算规则要求,才可以计算

    2008-07-08 17:55:30 

  • 按定额说明和清单计价规则执行!

    2008-07-02 14:19:30 

  • 斜屋面顶板下表面至楼面的净高超过2.1米的部位应按房屋外墙(如有保温层也应计入)以内的水平投影面积计算全面积;净高在1.2米至2.1米的部位应按房屋外墙(如有保温层也应计入)以内的水平投影面积计算1/2面积;净高不足1.2米的部位不计面积。

    2008-07-02 15:04:09 