潇雨 2008-07-02 11:29:43 | 山西省 其他专业 | 401查看 11回答
框架柱钢筋在基础中.基础深2.1米. 基础地
框架柱钢筋在基础中.基础深2.1米. 基础地标高-2.1米.基础梁高1.2米.框架柱竖向钢筋只1.2米高,请问高手老师为什么?(标高、高度设值没问题)
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳确认基础中与布置了柱子。 基础只计算主的插筋,其余部分并入了上一层中。
2008-07-02 11:36:27
-
1.2米应该是搭接长度,你的基础框架柱是不是没画
2008-07-02 11:33:42
-
把上一层的柱画上后再计算就好了。
2008-07-02 11:35:00
-
因为柱(竖向)钢筋的长度是根据楼层管理中定义的层高来计算的。但是上面是斜板出外。
2008-07-02 11:37:54
-
把上层柱复制到基础层,柱底标高设为基础的底标高,再汇总一下。
2008-07-02 11:38:21
-
把上一层的柱子设置上,然后在汇总计算,你在查看计算式。(上层露出长度+基础厚度-保护层+计算设置设定的弯折)就不是1.2米了。你试一试。
2008-07-02 11:44:26
-
答:框架柱的底标高按默认标高输入,即2.1,软件会自动计算基础的插筋的.
2008-07-02 11:45:45
-
在钢筋软件中框架柱钢筋在基础层只算插筋,如果没有地下室的话,框架柱从基础顶到首层结构标高的钢筋是计算到首层里去的
2008-07-02 11:47:06
-
把上一层的柱画上后试试
2008-07-02 13:17:13
-
最好你发个截图,大家来研究研究,是不是你的柱标高设置有问题?请检查,如果柱的其他属性中的柱标高设置没有问题,就要看你的锚固设置了,还有你可以看一下你的布筋分析,上面会很直观的看见你的柱钢筋
2008-07-02 14:29:50
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看