yuanjungang 2008-07-02 11:43:12 | 吉林省 土建算量GCL2013 | 1560查看 7回答
消防水池中集水坑处理j
在消防水池中有集水坑,而一般集水坑的深度比水池底板的厚度大,请问如何处理集水坑的钢筋?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在单构建里面设置如图:
2008-07-02 11:46:29
-
正常布置集水坑的钢筋,将水池底板安筏板基础布置钢筋,集水坑遇筏板软件会自动扣减的。
2008-07-02 11:48:20
-
在单构件中有集水坑可处理
2008-07-02 11:51:07
-
用单构件--->套用"集水坑图集"输入--->个别钢筋进行修改,并锁定即可!
2008-07-02 11:52:31
-
筏板基础有集水坑的时候,长度和宽度是以集水坑的上口平面投影为准,深度是必须依靠在筏板厚度来定的,即筏板多深,你的集水坑就有多深,软件不允许集水坑深度超过筏板基础。你在绘制的时候暂时就以筏板的深度来定义集水坑,以后再进行调整其深度与图纸一致。 布置钢筋的时候,一般的图纸中,筏板基础的上部钢筋在遇到集水坑的时候,都是面筋直接下弯到坑底,而底部钢筋则是伸入集水坑边缘一定的长度。而且大多数的图纸中的集水坑都带有一定的放坡。在处理的时候,先按集水坑的水平投影尺寸把集水坑绘制到筏板中去。在布置筏板钢筋的时候还是拉通按图布置,软件在遇到集水坑的时候,面筋和底筋的弯折长度为:(面筋12*d,底筋15*d),集水坑在单构件里处理的时候,注意扣减集水坑四周的筏板钢筋伸入的长度(面筋12*d,底筋15*d)就可以解决这个问题了。 还有一个方法就是:筏板照图绘制到筏板中,然后先布置集水坑四周的钢筋,即:以集水坑四周的长度为布筋范围,然后计算后,手动算一次集水坑放坡处的钢筋,然后在集水坑四周钢筋里,点击右键,对面筋和底筋分别进行“长度调整”,这样的话,在单构件里处理集水坑的时候,只需要处理集水坑底部和侧壁的钢筋了,筏板与集水坑钢筋拉通弯折下底的问题也解决了。然后再自定义范围布置筏板其他的钢筋,这个时候注意别重复布置钢筋就可以了。
2008-07-02 11:52:47
-
在单构件中有集水坑的参数图,直接修改参数即可,如果参数图的数值修改后仍和图纸不太一样,只能手工修改一下钢筋并锁定构件
2008-07-02 11:55:03
-
单构件里有集水坑另外桩基础、人工挖孔桩也是一样的方法
2008-07-03 14:32:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看