给水管(衬塑钢管)组价问题(保温)。
建筑类别:宿舍。给水管道安装位置:走廊。采暖情况:宿舍内有散热器,走廊无散热器。
清单的项目特征描述:防冻保温50mm,防结露保温15mm,如图。
疑问:走廊无需做防冻保温,只需要做防结露即可。因为宿舍内有暖气,走廊管道绝对不会上冻(非绝对,只有在靠窗户位置才可能上冻,但不可能因为极端情况,整个管道做50mm保温,只是施工时易上冻位置做50mm,其他区域做15mm防结露,个别做50mm的综合单价综合考虑)。
综上所述,图片中,50mm和15mm橡塑,重复,只需要15mm防结露。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
走廊,需要50mm保温的;宿舍内,需要15mm防结露;
2020-04-18 17:17:41
-
走廊是需要50mm保温的
2020-04-18 11:17:43
-
走廊是需要50mm保温的
2021-12-20 17:20:35